КТП киоскового типа КТПК от 25 до 1000 кВА

КТП   киоскового типа  КТПК от 25 до 1000 кВА Другое месторасположение
Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа наружной установки для кабельных и воздушных сетей, далее КТПК, предназначена для приема, транзита, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6-10/0,4 кВ частотой 50 Гц. Конструкция КТПК выполнена в виде товарного металлического контейнера, разделенного на три отсека:
• распределительное устройство высокого напряжения (отсек РУВН);
• трансформаторный отсек;
• распределительное устройство низкого напряжения (отсек РУНН).
КТПК с воздушным вводом по стороне высокого напряжения разделяются на:
• c разъединителем в отсеке РУВН,
• с прямым вводом.
В КТПК с прямым вводом конструктивно роль разъединителя РУВН выполняет РЛНД (в комплект поставки не входит), устанавливаемый на опоре.
КТПК по количеству применяемых силовых трансформаторов подразделяются на:
• однотрансформаторные,
• двухтрансформаторные.
Корпус, все узлы и детали КТПК покрывается антикоррозийной грунтовкой и краской в цветовой гамме:
• двери –RAL по заказу.
• корпус и крыша – RAL 5005.
Возможно окрашивание КТПК в корпоративные цвета заказчика.
Работа КТПК рассматривается по схеме главных цепей и электрической принципиальной схеме. Напряжение высоковольтной линии подается через выключатель нагрузки или разъединитель и высоковольтные предохранители на вводы силового трансформатора. Пониженное до 0,4кВ напряжение через вводные коммутационные аппараты подается на силовые фидеры и фидер уличного освещения.
КТПК в зависимости типа имеет следующие защиты:
На стороне высшего напряжения:
• от атмосферных перенапряжений;
• от многофазных коротких замыканий;
На стороне низшего напряжения:
• однофазных и многофазных коротких замыканий силовых фидеров;
• от коротких замыканий фидера уличного освещения, цепей внутреннего освещения подстанции;
• от атмосферных перенапряжений.
Защита оборудования от атмосферных перенапряжений осуществляется высоковольтными и низковольтными разрядниками. Защита силового трансформатора от многофазных коротких замыканий обеспечивается предохранителями, защита отходящих фидеров от коротких замыканий осуществляется автоматическими выключателями / рубильниками со встроенными комбинированными расцепителями или предохранителями.
Контроль тока и напряжения осуществляется амперметрами и вольтметром с переключателем.
Присоединение КТПК к воздушной линии 6-10 кВ осуществляется через разъединитель, который устанавливается отдельно на концевой опоре ВЛ 6-10 кВ (в комплект поставки не входит).
Высоковольтная линия 6 (10) кВ к РУВН присоединяется через высоковольтный ввод, установленный на крыше (воздушный ввод) или через отверстие в основании подстанции (кабельный ввод).
Высоковольтный воздушный ввод выполнен в виде отдельной конструкции и имеет фланцевое соединение с КТПНУ. На вводе ВН устанавливается:
• разрядники 6 (10) кВ типа РВО или ОПН;
• проходные изоляторы ИПУ-10-630 через уплотнение из пористой резины;
• рама с изоляторами для воздушного ввода низкого напряжения.
На двери воздушного ввода может быть установлен ключ-замок ЗБ-1, предотвращающий открытие двери при включенном разъединителе РЛНД-10/400. Двери имеют возможность запирания на навесной замок.
В воздушном вводе расположены опорные изоляторы ИО-10 с системой шин из алюминиевого сплава марки АД31Т.
Силовой трансформатор отделен от РУВН и РУНН металлическими перегородками. Обслуживание трансформаторного отсека осуществляется через распашные ворота. В целях безопасности обслуживающего персонала за воротами на высоте 1,2м. от уровня пола устанавливается барьер, изготовленный из деревянного бруса, окрашенного в желтый цвет и имеющего предупредительную надпись. В трансформаторном отсеке предусмотрены освещение, решетка маслоприемника. Вентиляция трансформаторного отсека осуществляется через вентиляционные решетки, расположенные снизу и сверху ворот.
Ошиновка подстанции выполняется алюминиевыми шинами АД31Т.
На стороне 6-10 кВ силовой трансформатор присоединяется к линии 6-10 кВ через разъединитель, выключатель нагрузки и предохранители.
Установка выключателя нагрузки 10 кВ внутри КТПК позволяет отключать ее со стороны 10 кВ под нагрузкой (без отключения фидерных автоматов). К сборным шинам 0,4 кВ трансформатор присоединяется через рубильник.
Конструктивно РУВН выполнено на базе ячейки КСО-398 с ВНР 10/400 ( при мощности КТПК от 25 до 250 кВА или на базе ячейки КСО-399 с ВНА 10/630 ( при мощности КТПК от 250 кВА до 1000 кВА).
В КТПК с прямым вводом конструктивно роль разъединителя РУВН выполняет РЛНД (в комплект поставки не входит), устанавливаемый на опоре.
РУНН отделено от отсека силового трансформатора стальной перегородкой и образует шкаф, в котором смонтирована панель РУНН. Шкаф имеет двери, с наружной стороны шкафа предусмотрена кабельная розетка. В шкафу предусмотрено освещение, а также окно для наблюдения за уровнем масла в трансформаторе.
(495) 720-70-42; 903-720-70-42 ; 8-903-6471471 http://www.electromarcet.ru


Раздел: Промышленность, производствоЭнергетикаКТП киоскового типа КТПК от 25 до 1000 кВА
Добавлено: 26 февраля 2015; 642 просмотров
Автор ТД Электрощит, ООО (Другое месторасположение)
Телефон 4922-305368 ;8-903-6471471,903-720-70-42
E-mail energosvet58@yandex.ru